Bom dia,

Tenho um transformador com saída 14Vac e pretendo comandar um relé de 12Vac com a saída do transformador. O meu relé aceita tensão máxima de comando 13.2V ou seja preciso provocar uma queda de tensão de 1V. O meu relé tem corrente de chamada 100mA, e o meu transformador 1.5A. para provocar a queda de tensão basta colocar uma resistência em série com a alimentação de comando com o relé? R=U/I 13/0,1=130ohms
Estou certo ou errado?
 
A resistência tem de provocar uma queda de tensão de 1V, quando o relé está activo, consumindo os 100mA. Logo a resistência tem de ser de 1V/0,1A=10Ohm.

Dado que vai cair 1V sobre uma resistência de 10Ohm e P=U*I, a resistência deve ter uma potência de dissipação de 1V*0,1A=0,1W ou 100mW
 
Obrigado pela resposta, o objetivo é usar o sinal de um módulo exterior de um intercomunicador e colocar um botão de pulso para acionar o relé e através do contacto de potência acionar a campainha. A resistência fica em série com o botão certo?
 