Na longevidade das baterias normalmente o fabricante faz muita direrença, por isso é que na mesma loja online que falas as panasonic custam 27€ vs 13€ da marca branca.
Tem de ser uma bateria de chumbo, deep cycle, em português meio á bruta, será de ciclo profundo ou ciclo longo, uma bateria normal de mota morre numa UPS porque vai estar sempre a ser carregada. E idealmente selada/de gel, uma bateria de chumbo dessas que basicamente é do chinês se durar um ano é uma sorte, isto se não rebentar antes.. Um preço de uma bateria da Yuasa de ciclo profundo e de gel anda nos 70€, fica-te mais barato comprar outra UPS que comprar um par de baterias.
Acordei hoje com a UPS aos gritos, tinha falhado o self test automático e diz para trocar as baterias. É normal isso acontecer com 3 anos e dado que a autonomia continua quase igual à nova? Que posso fazer antes de comprar, o que não dava jeito mesmo nada agora Devo fazer um descarga total (ainda com as baterias lá dentro)? ou devo descarregar até zero com elas fora da UPS (usando uma resistência ou algo assim)?
Eu começaria por fazer um "reset" à UPS. Desligar todos os aparelhos, desligar a UPS e depois voltar a ligar tudo outra vez. Fazia 2 ou três ciclos de descarga-carga e via como se portava daqui para frente. Podes sempre abrir a ups e fazer uma inspecção visual das baterias para ver se os terminais não estão oxidados/corroídos e se não há sinais visuais de outros problemas. Se continuar com esses sintomas então é provável que um dia destes sejas mesmo obrigado a trocar.
Bom desliguei ela e voltei a ligar e deixou de dar erro. Fiz uma descarga com um secador de cabelo. 8 minutos e meio a 500w e começou a apitar por falta de bateria, depois meti no minimo (uns 100-150w) e durou mais 20 minutos. Por isso em termos de autonomia parece estar optima. É uma APC 1500Va com 2 baterias 12V 9Ah. Fiz inspect das baterias e não tem nada oxidado/corroído nem fugas.
É ires verificando a situação e de tempos a tempos fazer um ou dois ciclos de descarga-carga. Pode ter sido uma situação pontual de um pico ou quebra de corrente que a tenha "baralhado". As APC têm o bom hábito de durar uma vida toda!
O meu irmão tem ali uma Pro 1500 das antigas, deve ter mais de 10 anos que ainda está para as curvas. Claro que já levou 2 trocas de baterias. O curioso na descarga que depois dos 8 minutos e meio, começou a apitar continuamente e a barra de carga também a piscar (esta tem um LCD). Quando meti o secador no mínimo, deixou de apitar e a barra de carga ficou com 2 dos 5 segmentos. É normal? E claro como disse acima, durou mais 20 minutos. Teria durado meia hora se não tivesse aproveitado o secador para limpar o PC e ai meti na ventilação máxima, que quase dobrava o consumo do gajo. E rodei outra vez o self test e passou. Espero que tenha sido apenas um falso positivo. Estou mal de finanças agora e não da jeito nenhum gastar dinheiro nisso. numa pesquisa rápida, cada bateria são uns 100 reais, embora sejam decentes (Moura é das melhores no Brasil). Se bem que um kit oficial deve ser ainda mais caro.
É sim, é a mesma coisa que teres autonomia de 500km no carro e de repente fazes um troço de AE e ela baixa consideravelmente. Depois se voltares a uma nacional ela aumenta outra vez.
Não é comparável. Isso seria como estares na AE quase a fundo, tipo 200 km/h e quando a luz da reserva acender reduz logo para 50 km/h e nesta situação não so o indicador passa a indicar 40% do depósito como de facto andas muito mais tempo Mas penso ser normal, a própria APC só da uns 4 minutos de autonomia em carga máxima. Tecnicamente deve ter haver com o drop de voltagem e com carga baixa aproveita melhor a energia restante... Já a 500W são 10 minutos, ou seja quase não se perdeu autonomia (provavelmente ainda ia mais 30s a 1 minuto antes de desligar)
JPgod, a analogia do Zapiao está engraçada, talvez não muito cientificamente correcta, mas dá para perceberes o que se passa. O que reportas é normal e tem a ver como a UPS calcula a carga da bateria. Em termos simples, quando lhe está a ser exigida mas energia vai reportar um valor mais baixo e vice-versa.
É disso que estava a falar, obviamente no carro o ponteiro do combustível não volta a subir numa nacional, mas a autonomia sim. Tudo depende do gasto instantâneo energético.
Bom, 2 anos e meio depois deste post, hoje as baterias acabaram de vez, RIP. Tinha a UPS em ciclos de test/fail constante. Durou 6 anos e 3 meses, acho que até foi bom não? O tempo de vida médio é de 4 a 5 anos. Fiz swap com 2 baterias com algum uso de outra UPS que avariou (ela sempre entra em modo bateria quando liga e não sai dali) e agora está OK. Mas acham que devo fazer um ciclo de descarga? 1 - Deixar a noite toda a carregar sem nada ligado. 2 - Usar um secador de cabelo no mínimo para descarregar totalmente (Já usei o secador na altura do post acima e depois ainda é preciso usar algo como uma lampada para gastar o resto). 3 - Deixar a carregar novamente a noite toda 4 - Se estiver OK, ai ligar o stuff todo novamente. PS: Ao contrário da UPS do meu irmão (A tal que parece que está avariada), esta não verteu líquido nem corroeu nada. As outras baterias deviam ser "xing ling" dado que nem eram as originais mais. ainda vou fazer mais um teste com ela, que é fazer uma descarga das baterias em DC com uma ventoinha ou afins e testar, senão olha, é tudo pra reciclagem.
Não há necessidade de fazer uma ciclo de descarga. Quanto muito podes fazer essa descarga para ter uma ideia do estado de vida das baterias
Bom, acabei de encostar a UPS e encomendar um filtro de linha "profissional". A UPS aquece p crl (meti um termometro por cima da parte mais quente e bateu nos 50 graus, ou seja nem sequer é a temp "real", dado que por baixo do plástico deve ser ainda mais quente), ativa o modo EVR (regulação de voltagem AC) sem motivo, quando no multimetro está normal (O padrão é 127V e não vejo a subir nem a descer mais que 3-4V) e agora dá erros que a bateria está "morta" e com esse aquecimento, desconfio que está a carregar as baterias 24/7 a toa! Alem de aumentar a conta de energia, aquece o quarto (que já anda um inferno devido o verão) e deve detonar as baterias em 2 tempos. Provavelmente irei optar por uma UPS mais básica, de uns 400 VA só para NAS e routers...
Boas, Tenho uma APC 700VA BE700G que comprei nova em 2011. Há 1 mês para cá que tem apitado. Esta semana começou a apitar continuamente!!! Acontece que julgo ser a bateria devido à idade. Mas antes de comprar diz uns testes. Retirei a bateria e verifico que tem 12.95v. Liguei uma lâmpada de carro H4 nos 60W durante 2 a 3 minutos e verifico que a tensão cai para 12.85v. O mais estranho é que nas tomada schuko apena mede 170!!! Poderá ser mesmo a bateria ou a UPS é que tem defeito? Alguém sabe ajudar? Cumps, Hélder
Nas tomadas devia medir cerca de 230V. Como estás a medir? É na escala AC certo? Pelo teste que fizeste com a lâmpada a bateria não parece estar muito mal, mas apenas 60W não dá para tirar grandes conclusões.
Baterias com 8 anos?? O normal é serem trocadas de 4 em 4, por isso está mais do que na altura de as trocares.
penso que tenha a haver os 170 nas tomadas shucko com a forma de onda e o tipo de multimetro que usas. https://www.fluke.com/en-us/learn/best-practices/measurement-basics/electricity/what-is-true-rms mas sim, 8 anos é bastante para as baterias comuns. Se for bateria de gel dura mais mas muito mais cara