capacidade eletrica de um dinjuntor

Discussão em '[email protected]' iniciada por RT1, 8 de Janeiro de 2021. (Respostas: 9; Visualizações: 303)

  1. RT1

    RT1 Power Member

    Boas,
    não sé é neste local que devo fazer a pergunta, mas não achei nenhum indicado.

    como sei numa tomada até quantos kw aguenta. existe alguma aparelho para medir ?

    quero instalar 1 AC que consome máx 1.5kW e queria garantir que a tomada aguenta (porque já tenho outro AC na mesma linha + 2 candeeiros de tecto + box + Ps3 + ...)
     
  2. rjSampaio

    rjSampaio Power Member

    A tomada em si aguenta, mas o disjuntor que deve estar ligado deve ser certamente 16A, e esta provavelmente a ligado em múltiplas tomadas.

    Normalmente AC é ligado a um disjuntor próprio e ligação propria e não a uma tomada.
     
  3. RT1

    RT1 Power Member

    o problema é que não previa instalar AC :(
     
  4. rjSampaio

    rjSampaio Power Member

    Pouco ou nada irrelevante.

    Como disse o mais provável é disparares logo o disjuntor, especialmente com outro AC lá ligado.
     
  5. MOUSETM

    MOUSETM Colaborador
    Staff Member

    Muito resumidamente, se já tens um AC instalado no circuito que está dimensionado apenas para aguentar 16A, já está no limite, acrescentar mais um AC esquece a instalação não está dimensionada para tal, sobretudo se pensares em usar ambos em simultâneo.

    Simplesmente tinhas de ligar o novo AC a outro circuito elétrico da casa, mas lá está é mais fácil dizer do que executar, sobretudo quando a instalação da casa no geral não foi pensada para o efeito.

    O ideal será antes de pensares em comprar mais um AC, requisitares a visita de um técnico para avaliar a situação e dar-te uma opinião se dá ou não para instalares mais um AC.
     
  6. AJS-BILA

    AJS-BILA Power Member

    Viva,
    eu tinha um multisplit de 24 000btus ligado a uma das tomadas da sala e a tomada/circuito aguentava perfeitamente
     
  7. rjSampaio

    rjSampaio Power Member

    se converteres 24000btu para watts (que apesar de exister conversao, não é ideal para este caso) são 7kW, isto é praticamente o dobro que o dijuntor normalmente suporta (16A ~3.70kW).

    Portanto ou tinhas um disjuntor superior a 16A que é quase impossivel, ou nem tinhas dijuntor, e nem vou falar que assim nem cabo apropriado devias ter.

    novamente, 24000btu nao quer dizer que gaste 7kW.

    estamos a falar a volta dos 2.5kW, mas ai estarias a esgotar o dijuntor na mesma, e o resto do circuito depois sofre.
     
  8. AJS-BILA

    AJS-BILA Power Member

    A casa foi construída em 2011, disjuntor claro que tinha. Mas de facto tinha uma tomada wifi em que no máximo de consumo, registava +-2200watts. Daí talvez nunca ter tido problemas.

    Edit: São daquelas cenas, que só mais tarde nos apercebemos de como funcionam as coisas!
     
  9. rjSampaio

    rjSampaio Power Member

    isso é equivalente a um secador de cabelo ou ferro de engomar.
     
  10. Illusion4u

    Illusion4u Power Member

    Depende da capacidade do ar condicionado e do COP/EER que tem.

    Normalmente com um cop médio de 3.5/4, uma unidade de 9000 btus gastará na tomada 900W, uma de 12000 1200W etc.

    Por isso podes perfeitamente ter pelo menos 2 unidades de 12000 BTU no mesmo circuito (2400W) e ainda ter 1200W disponiveis (para 16A) para tudo o resto.