Cascade

sl4ck

Power Member
Aqui vai a minha a minha primeira cascata, para já é uma versao experimental, os compressores são fracos, nem tenho a certeza se servirão, ca estamos para ver, senão mais tarde troca-se ;) quando tiver tempo(€€'s). Ainda não tenho gás p\ o 2º estagio, nem está a ser facil de arranjar >(

Ainda falta soldar algumas coisas, o 1º estagio está completo, mas já dá p\ ter uma ideia:

dsc02212xa0.jpg



O HX:

dsc02213cr1.jpg



1st Stage SLHX:

dsc02214xd9.jpg



2nd Stage Desuperheater:

dsc02215yf5.jpg



1nd Stage Desuperheater:

dsc02216mj6.jpg



Separador de Óleo e 2nd Stage Desuperheater:

dsc02219ee5.jpg


dsc02218fb9.jpg


dsc02217sm5.jpg


dsc02220oq0.jpg


dsc02221ph5.jpg



2nd Stage SLHX por soldar:

dsc02222ne9.jpg


dsc02223tj6.jpg
 
Última edição:
É impressao minha ou um dos motores era da prommy?

É de louvar fotos de uma cascata ainda em construçao ;) Bom trabalho sl4ck.

EDIT: Está fixe a ideia dos T's nos permutadores de calor. Vais fazer tudo com capilar, sem valvulas?
 
Última edição:
Homem Bomba disse:
É impressao minha ou um dos motores era da prommy?

É de louvar fotos de uma cascata ainda em construçao ;) Bom trabalho sl4ck.

EDIT: Está fixe a ideia dos T's nos permutadores de calor. Vais fazer tudo com capilar, sem valvulas?

Era da promy, mas a 2ª custom que fiz, nao era da mach2, os compressores sao ambos Aspera.

Sim, vai ser td com capilar, os €´s tao a escassar e as CPEV´s são muito caras, não tenho experiencia com CPEVs mas não devem de fazer nada mais alem do ajuste em tempo real do gas flow, quem as experimentou diz que é bom ;)

Para alem do mais nao sei se o compressor do 2º estagio aguenta, pode ser fraco, nao quero estar a investir em componentes desnecessários, prefiro gastar noutro compressor
 
Última edição:
axo que era o Ratax que estava a vender umas valvulas nos classificados... nem estavam muito caras.
acabava por te dar mais controlo sobre o animal..
 
1st Stage pronto, falta isolar, gelado e sobrecarregado

dsc02229nf3.jpg


dsc02224se2.jpg



Pressões com o sistema sobrecarregado 8o 8o

dsc02228vi5.jpg



HX gelado e o sitio onde está sonda do termometro (Meio do HX)

dsc02226dk2.jpg



1st stage SLHX gealdo e toda a sucção ate ao compressor

dsc02227vv8.jpg




A ver vamos se o SLHX faz o seu trabalho em Load, descongelou ao retirar gas para obter menor temp :rolleyes:

dsc02231wq4.jpg


dsc02232rz7.jpg


dsc02233eq4.jpg



Minima temp do 1st stage no meio do HX, e ambas as pressoes

dsc02247fp0.jpg


dsc02248rs7.jpg




Novas soldaduras do 1st stage, prontas a serem limpas

dsc02249lz6.jpg


dsc02250sy7.jpg


dsc02251eh6.jpg


dsc02252oa5.jpg



valvula de segurança + 2nd stage SLHX para ser soldado
dsc02253nj3.jpg
 
Estou para ver onde vai isso parar ;)
Está a ficar mto porreirinho, e como ja disseram na thread mais atras, é bom ver alguem a mostrar a construcçao de uma cascata do inicio mesmo ;)

Dá-lhe forte nisso

Abraço

Jabardo OUT
HaZtA
 
Força com isso !

my comments :).... não precisas de SLHX no 1º estagio; sem tanques de expansão vais ficar com pressoes estaticas altissimas; se os compressores não aguentarem etileno mete R23 e ficas com temps na ordem dos -80 na boa; so vais conseguir calibrar o 1º estagio depois do isolamento
 
Blaster disse:
Força com isso !
my comments :).... não precisas de SLHX no 1º estagio;
pois...a minha duvida é: será que com o 1º estagio calibrado, para aguentar o Load do 2º stagio, vai congelar o SLHX do 1º estagio? Se não o fizer vai-se tornar inutil.

Blaster disse:
se os compressores não aguentarem etileno mete R23 e ficas com temps na ordem dos -80 na boa;
Estava a pensar CO2 para teste do 2º estagio, não sei qual será preferivel(rR23 ou CO2), e depois etileno, mas neste país so querem vender gases em grandes quantidades >( , para quem quer pouco é complicado.

Blaster disse:
so vais conseguir calibrar o 1º estagio depois do isolamento
Sim, isto foi so um 1º teste ;)

EDIT: uma pergunta se souberes...
o CO2 usado nas imperiais é igual ao usado como refrigerante?
 
Última edição:
sl4ck disse:
EDIT: uma pergunta se souberes...
o CO2 usado nas imperiais é igual ao usado como refrigerante?

não é exactamente o mesmo, pois o das imperiais apesar de ser bastante limpo pois é usado para fins alimentares, contem uma percentagem de agua um pouco elevada.... mas é o que eu uso como CO2 jejejeej

Co2 em carga sucks, e tens de o misturar que se não não passas dos -57 graus
 
Thanks :)

O HX tem 4,5m 1/4" dentro de 1/2", para já não tinha 2x 5/16" :(
Os SLHX's teem 1m igualmente 1/4" dentro de 1/2"

Depois secalhar preciso de falar ctg, se nao houver prob ;)
 
Última edição:
Não tem havido tempo(obras em casa), mas já há um update ;)

2ND Stage Completo


2ND Stage SLHX soldado
dsc02337wr8.jpg


dsc02338zx5.jpg


dsc02339ij9.jpg


Linha de sucção + Evap
dsc02340wx7.jpg


Separador de óleo + Linha de retorno de óleo
dsc02341zs3.jpg


HX completo + conexões do manometro(Alta do 2ND Stage) e pressostato(Danfoss KP5)
dsc02342aa2.jpg


dsc02345py4.jpg


Conexão do Pressostato(Danfoss KP5)
dsc02343jv8.jpg


Manometro de Alta do 2ND Stage
dsc02344zc2.jpg


Valvula de segurança
dsc02347la2.jpg


Em Vacuo
dsc02348jp4.jpg


dsc02349sy3.jpg


Sistema completo
dsc02350xo0.jpg
 
Back
Topo