Não é normal a fonte dar choque.
De que marca é a tua fonte?
@joaoneto.14
Era como eu tinha!!!
1º passo foi confirmar se no quadro eléctrico tinha lá o fio de terra!!!
Depois foi só destapar as caixas de derivação e com uma guia passar o fio de terra, das tomadas ate as caixas de derivação, até ao quadro eléctrico!
Não substitui os cabos, pois ja eram de 2,5 e aparentemente com boa resistência, comparativamente aos novos.
So tive um problema, numa passagem xxl (tubagem VD), não consegui passar o fio de terra de 2,5.... tive que colocar 1,5... mas esta la, faz a sua função!
@Phae
As divisões foram construídas depois, tem terra... mas o quadro eléctrico ja tem fio de terra?
Se não, onde forram atarrachar a descarga?
(antigamente, no tempo da outra senhora, o aterramento era feito as tubagens da agua, pois a canalização era toda em ferro!)
Como ja foi dito, a terra serve de protecção.
Equipamentos mais potentes, e não só, como arcas, frigorifico, maquinas, aquecedores, ar condicionados, enfim, quase tudo, excepto iliminacão normal, dispensa a utilização de terra.
E melhor qualquer dia verificarem a instalação electrica... é melhor prevenir que remediar!
Certo, mas mal ligo o cabo a corrente tenho os tais choques, sem usar terra.A melhor fonte do mundo sem terra é questão de tempo até acomular tensão suficiente para suficiente passar para alguém.
Sem terra nada feito, é sim pode eventualmente danificar algo.
Certo, mas mal ligo o cabo a corrente tenho os tais choques, sem usar terra.
Independentemente de como esta o interruptor da fonte.
Podia ser a fonte que veio com defeito?
Ou seja nao quero reclmar com a empresa se nao sei se o problema e deles ou meu
Ele esteve a medir a corrente e diz que chega os 240 mas que o problema e que sai 120 por esso os choques.
Ou seja como que ha muita energia a ser perdida, desperdiçada, acho que foi esso que entendi.
Ja somos 2 lolnão percebi pevas, e era suposto perceber
Nao me fiz entender, ele ainda nao fez o trabalho, veio so a verificar o que era para fazer. Mas esteve a medir e diz que ha um desperdicio de energia na ordem dos 120.pois, ora o que tu tens normalmente é 240Volts, a corrente é o que contratares, mas regra geral tens sempre pendurado as tomadas em dijuntores de 16A, logo se pedires mais de 16A, o dijuntor dispara.
Não faço ideia o que seja esses 120, para mim é bananas (na falta da unidade).
Ora se foram ai meter terra, foi a onde? normalmente tens no quadro, mas depois nao tens nas tomadas, isso implica simplesmente passar um novo cabo a cada tomada do quadro para cada tomada (ou ponto de derivação para cada tomada).
Se o quadro já tinha uma má terra, ele devia ter medido antes de ter começado a trabalhar.
Se a terra do quadro era boa e ficou má na tomada, então a culpa é dele.
Diria que foste enganado.
Nao me fiz entender, ele ainda nao fez o trabalho, veio so a verificar o que era para fazer. Mas esteve a medir e diz que ha um desperdicio de energia na ordem dos 120.