Ao colocar em OFF o que faz é desligar as ligações da parte da voz, que é feito na parte de trás desses painéis, eles são na realidade repartidores de sinal de voz, com a particularidade de poderes isolar e ligar directo a um switch/router e teres ligação gigabit, apesar de teres os 300mbs, vê se nas propriedades das ligações se aparece gigabit.
 
Última edição:
Boas, se me permitem roubar o tópico apenas para uma questão que até acho que sei a resposta mas sendo nabo preciso de confirmar:

Tenho no hall de entrada um quadro ITED, um Teka (já indico o modelo) mas basicamente aquilo é fantástico pois não tem espaço para o router que está na sala (HFC 5.0 V1).

Dado ter tomadas de rede na casa toda (excepto WC's , hall (mas tenho lá uma tampa e quase de certeza que tem ligação quadro ITED/ATI) e corredores) a única possibilidade de ter rede no quadro é passar um cabo da sala para o quadro?

Já sei que depois o WI-FI é uma treta (já o é com o router na sala, excepto na própria sala) mas é para isso que depois servem os pontos de rede.

Neste momento até está mais os menos resolvido pois tenho lá três pontos/routers mesh (basicamente e por agora estou a usar as Plumes da NOS) mas queria ver se era possivel ter isto mais utilizado.

Obrigado
 
Não tens uma tomada de fibra na tua ZAP, que deverá ser na sala?

Isso deveria estar assim montado

image.png

52C6dRZ
Vou começar a remodelar um apartamento da década de 70 e gostaria de ter este tipo de solução...

Ou seja, ter o router da Operadora na sala, ligado directamente à box e à TV, e depois um cabo de rede ligado a um switch que vai estar dentro da caixa ATI que alimentará todas as divisões.

As minhas questões:
1 - Esta será mesmo a melhor solução, ou devo ter o router dentro da caixa ATI?
2 - Com o switch vou perder velocidade?
3 - No escritório posso ligar outro switch? (Ficar com router -> switch ATI -> switch escritorio) Ou como não estou a pensar ter o telefone a funcionar, uso essa tomada na sala para ligar um cabo de rede que irá directamente para o escritório e depois ai tenho o switch ligado?
 
Vou começar a remodelar um apartamento da década de 70 e gostaria de ter este tipo de solução...

Ou seja, ter o router da Operadora na sala, ligado directamente à box e à TV, e depois um cabo de rede ligado a um switch que vai estar dentro da caixa ATI que alimentará todas as divisões.

As minhas questões:
1 - Esta será mesmo a melhor solução, ou devo ter o router dentro da caixa ATI?
2 - Com o switch vou perder velocidade?
3 - No escritório posso ligar outro switch? (Ficar com router -> switch ATI -> switch escritorio) Ou como não estou a pensar ter o telefone a funcionar, uso essa tomada na sala para ligar um cabo de rede que irá directamente para o escritório e depois ai tenho o switch ligado?

1- É de longe.
2- Nenhuma, desde que uses um normalissimo switch gigabit
3- Claro que sim.
 
Boas, se me permitem roubar o tópico apenas para uma questão que até acho que sei a resposta mas sendo nabo preciso de confirmar:

Tenho no hall de entrada um quadro ITED, um Teka (já indico o modelo) mas basicamente aquilo é fantástico pois não tem espaço para o router que está na sala (HFC 5.0 V1).

Dado ter tomadas de rede na casa toda (excepto WC's , hall (mas tenho lá uma tampa e quase de certeza que tem ligação quadro ITED/ATI) e corredores) a única possibilidade de ter rede no quadro é passar um cabo da sala para o quadro?

Já sei que depois o WI-FI é uma treta (já o é com o router na sala, excepto na própria sala) mas é para isso que depois servem os pontos de rede.

Neste momento até está mais os menos resolvido pois tenho lá três pontos/routers mesh (basicamente e por agora estou a usar as Plumes da NOS) mas queria ver se era possivel ter isto mais utilizado.

Obrigado

sem fotos para o que queres fica difícil alguém te responder ao que quer que seja.


top!!

Já agora, que tipo de cabos aconselha a colocar? E que caixa ATI? Alguma marca de referência para tomadas, caixa e cabos?

Já que vai fazer renovação, tente procurar materias, primeiro que goste (na aparelhagem) se vai trocar a aparelhagem toda, colocar algo que goste, em portugal temos a Efapel que fica em "conta" dependendo dos acabamentos e das séries, se for para Legrand tem outras opções a outros preços.

Cabos eu instalo televés e são bons (indo para tudo 100% cobre) tanto rede como coaxial, não poupo nesta área, tubos e caixas é material de desgaste é qualquer coisa, costumo usar da AL, mas para pladur as da Tev até são boas, preferência por caixas FUNDAS, caso seja possível instalar, e tubos para comunicações sempre isogris 25mm, seja para um ou dois cabos e deixar um vazio de 25mm para um sitio na sala ou outro, para a fibra caso não queira deixar o router no ATI.

Que acham do material da teka?
Pedi um projecto para adaptar a rede em casa e sugeriram um ATI 3 play com a ref 2901932.

@fabiolous e porque não meter um bastidor em vez da porcaria do ati?


Não percebo nada disto lol.

Pelo que percebo da conversa, pediste cotação para adaptar uma habitação, Se tiveres "parede", pois um arrumo a mais não me parece que tenhas (para enfiar um bastidor, nem que fosse mural) eu não punha esse ATI da Teka, por várias razões, mas a principal é que não tem espaço para activos (router e switch) caso queiras colocar o router lá dentro não cabe, poderías colocar ao lado, com dois ou 3 tubos largos, e duas tomadas 220v lá dentro uma CATI que serve para colocar os activos, se colocares apenas 3 ou 4 pontos de tv mais 3 ou 4 pontos de rede, ok, um ATI com poucas tomadas de tv e rede, e uma CATI com espaço pelo menos para colocar um router e um switch, pois os ATI's variam de tamanho consoante as portas necessárias.

No caso deste tipo de material, já apliquei Efapel e gosto muito da simplicidade e espaço que têm, Quitérios não gosto, quer pelo preço quer pelo layout do tipo de "quadro", muita gente gasta TEV2 não fica barato e pelo que tenho visto são muito minimalistas, até para a funcionalidade, tenho um instalado de um projecto chave na mão, onde um dos argumentos foi "fica bonito", mas nem espaço tem para meter um switch (no painel traseiro tem 6cm de espaço para passar e ligar todos os cabos tv e rede, mais a chegada de antenas e amplificador) e é suposto "tudo em um" ATI+CATI.


caso queiras colocar o ATI sugerido dá uma vista de olhos neste tipo -> https://www.tekaelectronics.com/pt-...-serie-15/caixa-base-dupla-ati-3play-serie-15 que consiste em duas caixas vazias, numa monta o ATI completo e a outra fica vazia.

https://www.tekaelectronics.com/pt-...ineis-serie-15/aroporta-equipado-ati-3play-6u

Ponto para escolher ATI's:

- NADA Tudo em um - a história do áh e tal e fica tudo na mesma caixa e fica mais "bonito", gastas o dinheiro e ficas mal servido, já me aconteceu por umas poucas vezes, uma delas por birrice do cliente que não quis mais uma caixa na parede, vimos as dimensão de router para enfiar no ATI, quando mudou para a habitação, mudou o router do operador já não cabe no sítio.
Iisto não é para ser mais ou menos "bonito" é para servir para alguma coisa, seja rede, telecomunicações, alarmes, cctv... o que quer que seja dependendo do tamanho do projecto.

- Ter em conta o que queres fazer, eu num apartamento que renovei, à pouco sem projecto, coloquei 2 pontos de rede por divisão perto da tv, na sala escolhi com o cliente 2 ou 3 sítios para poder mudar a disposição da sala de modo a não ter de mudar as coisas e ter as tomadas perto. a brincar ficaram 12pontos de rede, mas por mim tinham ficado mais uns 10 ou 12, espalhados por sítios que poderiam dar jeito, o cliente não quis não se fez, no meu apartamento tenho um bastidor do switch de 24 portas tenho umas 6 ou 8 livres, e é mais pequeno que o que renovei.

- Pessoalmente concordo com o colega @nosfaratu quando é possível colocar um bastidor, optar por um, pois para expandir no futuro é muito mais fácil, colocar, router, switch, nas, mediaplayer, domótica, homeassistant.... o que quiseres, desde que tenhas sítio para ele, pois a nível de custo é muito parecido.
 
Última edição:
sem fotos para o que queres fica difícil alguém te responder ao que quer que seja.




Já que vai fazer renovação, tente procurar materias, primeiro que goste (na aparelhagem) se vai trocar a aparelhagem toda, colocar algo que goste, em portugal temos a Efapel que fica em "conta" dependendo dos acabamentos e das séries, se for para Legrand tem outras opções a outros preços.

Cabos eu instalo televés e são bons (indo para tudo 100% cobre) tanto rede como coaxial, não poupo nesta área, tubos e caixas é material de desgaste é qualquer coisa, costumo usar da AL, mas para pladur as da Tev até são boas, preferência por caixas FUNDAS, caso seja possível instalar, e tubos para comunicações sempre isogris 25mm, seja para um ou dois cabos e deixar um vazio de 25mm para um sitio na sala ou outro, para a fibra caso não queira deixar o router no ATI.








Pelo que percebo da conversa, pediste cotação para adaptar uma habitação, Se tiveres "parede", pois um arrumo a mais não me parece que tenhas (para enfiar um bastidor, nem que fosse mural) eu não punha esse ATI da Teka, por várias razões, mas a principal é que não tem espaço para activos (router e switch) caso queiras colocar o router lá dentro não cabe, poderías colocar ao lado, com dois ou 3 tubos largos, e duas tomadas 220v lá dentro uma CATI que serve para colocar os activos, se colocares apenas 3 ou 4 pontos de tv mais 3 ou 4 pontos de rede, ok, um ATI com poucas tomadas de tv e rede, e uma CATI com espaço pelo menos para colocar um router e um switch, pois os ATI's variam de tamanho consoante as portas necessárias.

No caso deste tipo de material, já apliquei Efapel e gosto muito da simplicidade e espaço que têm, Quitérios não gosto, quer pelo preço quer pelo layout do tipo de "quadro", muita gente gasta TEV2 não fica barato e pelo que tenho visto são muito minimalistas, até para a funcionalidade, tenho um instalado de um projecto chave na mão, onde um dos argumentos foi "fica bonito", mas nem espaço tem para meter um switch (no painel traseiro tem 6cm de espaço para passar e ligar todos os cabos tv e rede, mais a chegada de antenas e amplificador) e é suposto "tudo em um" ATI+CATI.


caso queiras colocar o ATI sugerido dá uma vista de olhos neste tipo -> https://www.tekaelectronics.com/pt-...-serie-15/caixa-base-dupla-ati-3play-serie-15 que consiste em duas caixas vazias, numa monta o ATI completo e a outra fica vazia.

https://www.tekaelectronics.com/pt-...ineis-serie-15/aroporta-equipado-ati-3play-6u

Ponto para escolher ATI's:

- NADA Tudo em um - a história do áh e tal e fica tudo na mesma caixa e fica mais "bonito", gastas o dinheiro e ficas mal servido, já me aconteceu por umas poucas vezes, uma delas por birrice do cliente que não quis mais uma caixa na parede, vimos as dimensão de router para enfiar no ATI, quando mudou para a habitação, mudou o router do operador já não cabe no sítio.
Iisto não é para ser mais ou menos "bonito" é para servir para alguma coisa, seja rede, telecomunicações, alarmes, cctv... o que quer que seja dependendo do tamanho do projecto.

- Ter em conta o que queres fazer, eu num apartamento que renovei, à pouco sem projecto, coloquei 2 pontos de rede por divisão perto da tv, na sala escolhi com o cliente 2 ou 3 sítios para poder mudar a disposição da sala de modo a não ter de mudar as coisas e ter as tomadas perto. a brincar ficaram 12pontos de rede, mas por mim tinham ficado mais uns 10 ou 12, espalhados por sítios que poderiam dar jeito, o cliente não quis não se fez, no meu apartamento tenho um bastidor do switch de 24 portas tenho umas 6 ou 8 livres, e é mais pequeno que o que renovei.

- Pessoalmente concordo com o colega @nosfaratu quando é possível colocar um bastidor, optar por um, pois para expandir no futuro é muito mais fácil, colocar, router, switch, nas, mediaplayer, domótica, homeassistant.... o que quiseres, desde que tenhas sítio para ele, pois a nível de custo é muito parecido.
Tenho 7 pontos de tv e 6 de Ethernet.

A questão router/switch, o ATI não faz de switch neste caso? Se o router liga ao ATI, o ATI depoia distribui por todas as picagens a Internet, certo?

A expansão para mais picagens não me é possível sem rebentar as paredes todas e passar tubo maior ou novos, isso não quero fazer...
 
Tenho 7 pontos de tv e 6 de Ethernet.

A questão router/switch, o ATI não faz de switch neste caso? Se o router liga ao ATI, o ATI depoia distribui por todas as picagens a Internet, certo?

A expansão para mais picagens não me é possível sem rebentar as paredes todas e passar tubo maior ou novos, isso não quero fazer...

Um ATI é uma caixa com ligações, imagina os 6 pontos de rede, cada cabo tem duas pontas, uma na tomada numa divisão e a outra no ATI, terminada numa ficha rj45, não faz distribuição de sinal de rede (poderá fazer sim distribuição do sinal de voz, mas é outro assunto), precisas sempre de um switch, caso queiras ligar um pc, por cabo ou uma box.
 
Um ATI é uma caixa com ligações, imagina os 6 pontos de rede, cada cabo tem duas pontas, uma na tomada numa divisão e a outra no ATI, terminada numa ficha rj45, não faz distribuição de sinal de rede (poderá fazer sim distribuição do sinal de voz, mas é outro assunto), precisas sempre de um switch, caso queiras ligar um pc, por cabo ou uma box.
Eu também tinha essa ideia de ser sempre necessário o switch, mas então a régua só serve para fazer de ancoragem dos cabos?

Relativamente ao router, este não tem que estar junto ao ONT?
Volto a insistir que não tenho espaço dentro do tubo para passar mais do que 3 cabos, onde no máximo vai haver um com coaxial, Ethernet e Fibra (vem do ATI até à sala) e depois da sala para o ATI vai um retorno do router por outro tubo de outra picagem do coaxial. Julguei é que este tubo de retorno do router para o ATI ligava à régua do ATI e esta fazia de switch para as outras divisões.

@NVRSystem se puderes vê a tua caixa de msg sff.
 
Última edição:
Um ATI é uma caixa com ligações, imagina os 6 pontos de rede, cada cabo tem duas pontas, uma na tomada numa divisão e a outra no ATI, terminada numa ficha rj45, não faz distribuição de sinal de rede (poderá fazer sim distribuição do sinal de voz, mas é outro assunto), precisas sempre de um switch, caso queiras ligar um pc, por cabo ou uma box.
entao necessitamos de ter router - ati - switch na divisao receptora - aparelho?

em minha casa tenho fichas nas divisoes todas mas as de rj45 nao dao e nunca percebi pk...
 
Eu também tinha essa ideia de ser sempre necessário o switch, mas então a régua só serve para fazer de ancoragem dos cabos?

Relativamente ao router, este não tem que estar junto ao ONT?
Volto a insistir que não tenho espaço dentro do tubo para passar mais do que 3 cabos, onde no máximo vai haver um com coaxial, Ethernet e Fibra (vem do ATI até à sala) e depois da sala para o ATI vai um retorno do router por outro tubo de outra picagem do coaxial. Julguei é que este tubo de retorno do router para o ATI ligava à régua do ATI e esta fazia de switch para as outras divisões.

@NVRSystem se puderes vê a tua caixa de msg sff.

Se o router e ONT forem separados, não têm de estar juntos, desde que consigas passar um cabo de rede entre os dois, o idial é coloca-los juntos no ATI quando é possível, mas por vezes devido à construção das casa o sinal wifi vai de vela.

O tal cabo de retorno para ligar no ATI, iria sempre ligar num switch, se quiseres ligar mais que 1 ponto, se for ponto a ponto, basta um cabo a ligar entre duas portas, para mais que isso já tem de ter switch.


entao necessitamos de ter router - ati - switch na divisao receptora - aparelho?

em minha casa tenho fichas nas divisões todas mas as de rj45 nao dao e nunca percebi pk...

Sim basicamente, se tiveres um router na sala por exemplo e um ati, e quisres ter internet via cabo nas restantes divisões da casa, tens de colocar um switch no ATI (caixa/quadro/armário) onde ligam os cabos de rede da casa toda.

Trabalho Tudo em um da TEV

5jzzl97.jpg


Um Tudo em um da Efapel, o cliente não quis a CATI, embora a tivesse lá para aplicar.

sCuVP0O.jpg


A diferença de espaço disponível é bem evidente, assim como as terminações dos cabos, os da efapel ainda não tem o switch metido, mas em breve irá para lá, as "tomadas" vermelhas sobre a direita, são a outra ponta do cabo que se encontra na tomada na parede, se ambas as pontas não estiverem ligadas, não passa informação.

O router neste último era para ficar dentro do ATI, no entanto o router AIO da Vodafone é um bocado grande e não cabe ali, neste caso tinha ficado melhor ali dentro, como o cliente não quis a CATI que era onde o router iria ficar, teve de ir para a sala.
 
Última edição:
Malta, relativamente a ITED/ATI, tenho algumas questões sobre o assunto, pois ando a ponderar a aquisição de um apartamento em construção. Ainda vou a tempo de pedir algumas alterações e eles são bastante flexíveis, portanto, se me puderem ajudar a perceber um pouco melhor do assunto, agradecia :)
  1. Suponho eu que as fichas RJ45 que se encontram espalhadas pelas diversas divisões da casa venham dar a este ITED que está no armário de telecomunicações, certo?
  2. Se eu tiver um router/switch no mesmo armário, a ideia é ligar cabos do router ao ITED, certo? Pergunto isto porque na conversa com o promotor do apartamento, ele falou-me que os ITEDs que estão a instalar suportam até 8 ligações de rede, e que tinham um cliente que tinha pedido 16. Idealmente quero ter tudo na sala ligada por cabo (TV, TV Box, várias consolas, SHIELD, etc.), no escritório o PC também por cabo, e em todas as divisões, um AP ligado por PoE. Parece-me que 8 não chega... Estou aqui a questionar-me se não devia pedir um ITED com 16 ligações também (ou talvez menos, se não tiver de ser potências de 2). Será muito mais caro?
  3. Supondo que peço para meterem um com 16, vou ter também de dizer onde quero que essas 16 ligações vão parar, certo? Para que divisões, se quero no tecto ou na parede, se quero em mais acima ou mais abaixo, etc...?
  4. Um ITED instalado nos dias de hoje, suporta PoE nas portas RJ45, ou vou ter de ser especifico a pedir um com suporte para tal?
  5. No meu apartamento actual tenho várias tubagens que dão para todas as divisões (no armário das telecomunicações), e facilmente passo cabos directamente do router para qualquer divisão. Pessoalmente gosto desta flexibilidade, mas não me parece que façam muito isso hoje em dia, se me quiser precaver, tenho mesmo de ter um ITED com suporte para as ligações que precisar, certo?
  6. É possível passar a ligação de uma TV Box (MEO/Vodafone) pelo ITED ou é obrigatório que vá directamente do router à box?
Para já é só, podem vir mais questões no futuro :)
 
Última edição:
Diz a ele para não meter o ati. E mete mas é um bastidor que ficas com maior liberdade!
Isso era para mim? Podes ser mais específico? Eu não percebo nada do assunto e para pedir este tipo de alterações tenho de saber exactamente aquilo que estou a pedir e saber explicar.

Pela rápida pesquisa que fiz, isso parece-me apenas "caixas", ou seja, não invalida a necessidade de ter ITED, certo? Portanto, as minhas questões acima persistem. E não sei se terá espaço para um bastidor na zona onde está o quadro, vou ter de ir ao andar modelo de novo para analisar, mas julgo que o quadro no andar modelo está dentro de um armário com 59x58cm.
 