Alguma alma caridosa com conhecimentos em electrónica/electricidade ajuda um informático e me diz como ligar um relé (e, já agora, que tipo de relé) a uma caldeira roca (RSI 20-20) para ligar/desligar o aquecimento central através dum arduino (esp8266)?
(caldeira: http://goo.gl/OZmrOv)

É que os gajos querem 300 euros por uma "central" arcaica (http://goo.gl/jWiQkM) + o rádio, duma caldeira com 15 anos... e eu fiz uma central muito melhor por ~15 euros mas que, para já, só acende uma lâmpada :)
(http://goo.gl/HxocFl)

Desde já agradeço ;)
 
Última edição:
E o modelo do termostato da Roca, tens?
Porque isso pode funcionar de várias maneiras, o mais simples é junta 2 fios e liga, separas e desliga, ou pode ter um interface especifico/proprietário..

Desse link, vê a figura 3, vai tirar uma foto bem focada e bem iluminada á tua caldeira sff.
 
o que queres mesmo fazer? poder desligar para poupar energia ou controlar mesmo a temperatura?
se for só para poder lgiar/desligar (e ele proprio gere a temperatura) basta assim (rele de 12v na bobine e 220 no contacto com a corrente maxima superior ao consumo da caldeira)
XDJQP.png


Agora se precisares também de termostatos e afins, isso já é mais complicado, por acaso isso faz parte do meu trabalho, gestão de energia em edificios, claro que costumo usar um automato
 
Das inúmeras bibliotecas , não sei a que usaste , mas vê a Wifiesp, é muito pratica e versátil , relativamente as outras
 
E o modelo do termostato da Roca, tens?
Porque isso pode funcionar de várias maneiras, o mais simples é junta 2 fios e liga, separas e desliga, ou pode ter um interface especifico/proprietário..

Boa! encontrei este manual que já fala sobre isso :)
manual "central": http://goo.gl/7QVuw7

Desse link, vê a figura 3, vai tirar uma foto bem focada e bem iluminada á tua caldeira sff.

http://goo.gl/lUtci7
http://goo.gl/3U9RRt
http://goo.gl/QkGZ7G
 
o que queres mesmo fazer? poder desligar para poupar energia ou controlar mesmo a temperatura?
se for só para poder lgiar/desligar (e ele proprio gere a temperatura) basta assim (rele de 12v na bobine e 220 no contacto com a corrente maxima superior ao consumo da caldeira)
XDJQP.png


Agora se precisares também de termostatos e afins, isso já é mais complicado, por acaso isso faz parte do meu trabalho, gestão de energia em edificios, claro que costumo usar um automato


O que quero mesmo saber é que relé e onde o devo ligar nessa imagem.

[edit] o que quero fazer é ligar e desligar o aquecimento central com um relé.

2rm017b.png
 
E está feito, os dois negro/preto é os fios que queres ligar/desligar com o relé, é ver em qua posição ele liga, e se ligar com eles juntos usas o comum do relé e o NO(normally open), assim se desligares a tua placa da alimentação o relé abre e a caldeira desliga, se ligar com eles separados, usas o NC(normally connected), é só uma protecção.

O relé pode de ser de 5v, são mais pequenos, e é mais provavel ele ter 5v na placa que 12v.

EDIT:
Dado que tem uma ponte, deve ligar quando tem a ponte, agora para regulares temperatura deverás ter de meter a caldeira no máximo e depois fazes um pid com MUITA histerese/bang-bang a partir do teu software.
 
Muito obrigado por tudo.

A coisa está, de facto, resolvida. O sistema usa o NC, ou seja, quando abre o circuito a caldeira começa a aquecer a casa. Ainda não medi a corrente porque o meu multímetro escolheu o dia ideal para deixar de funcionar.

Quanto à temperatura, não é, na verdade, um problema. Para medir a temperatura uso outro ESP8266 com um DHT22 e um BMP085 e é esse que "informa" a central quando a caldeira deve ligar ou desligar e que por sua vez contacta o outro esp8266 que efectivamente faz o trabalho.
A "central" nada mais é que um raspberry pi 3 model b com ubuntu instalado que, para além de muitos outros "gadgets" arduino, controla estes esp's. Os esp's comunicam com o servidor utilizando websockets.

qsl6o0.jpg
 
Se liga quando abre, liga um ao comum do relé e o outro ao normaly closed para o minimo de segurança..
Idealmente um watchdog no RPi, e watchdog de hardware do ESP que está a controlar o relé.
 
mais uma vez, obrigado.
como o rpi e os esp's estão ligados via websockets se o esp falhar, o rpi sabe imediatamente. agora se o rpi falha, temos problema. mas como o esp tem acesso à net, posso arranjar forma de o gajo avisar... também implementei timers no código do esp que estabelecem limites nos ciclos e previnem, por exemplo, que a caldeira esteja ligada mais do que x tempo seguido.

tens alguma ideia de um watchdog de hardware para o esp? - ou estás a falar no timer interno que funciona como watchdog?
mas a verdade é que os esp's não são muito fiáveis.
 
Ele deve/devia ter um timer interno chamado watchdog que de x em x ms's tens de lhe fazer reset, se não ele reinicia o chip, e depois no teu startup a primeira coisa a fazer é confirmar que está tudo OFF.
 