1. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site está a concordar com o nosso uso de cookies. Saber Mais.

ocnight chiller rev2.0

Discussão em 'Cooling' iniciada por oc_nightmare, 28 de Abril de 2004. (Respostas: 7; Visualizações: 3927)

  1. oc_nightmare

    oc_nightmare Power Member

    boas ppl :cool:
    apos ter transformado um desumidificador num waterchiller (pic), nas ferias da pascoa decidi comecar um novo chiller, desta vez desde o inicio para ter um mesmo calibrado como eu quero :P e mais potente do k um simples desumidificador ;)
    entao, apos ter procurado em varios sucateiros, detei as maos nesta beleza (hehehe o k eh nacional eh bom :P ):
    [​IMG]
    é uma unidade de ar condicionado com uma capacidade termica de 12.000btu e o compressor é um rotary de 1+1/4hp para r22 8o

    apos gastar alguns €€€ em ferramentas, resultou isto (sorry 56k):
    http://ocnightmare.no.sapo.pt/PIC00004.jpg
    o tecnico a carregar o sistema:
    http://ocnightmare.no.sapo.pt/PIC00012.jpg

    quando o tecnico bazou o sistema ficou assim:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    como podem ver, o sistema ficou com um bocadito de gas a mais (LOL) mas hj ja fui comprar anti-congelante para poder calibrar o sistema com heat load..... com 20l de anti-congelante de -37ºC, consegui chegar à temp k ta no avatar ;) e sem liquido a entrar para o compressor :D

    sabado vou ver se testo o sistema com heat load do cpu....
    fiquem bem :)
     
    Última edição: 29 de Abril de 2004
  2. ojdr2001

    ojdr2001 OC Legend

    Excelente. Parabéns....

    Queremos resultados. :009:
     
  3. |Oc|CRASH_OVer

    |Oc|CRASH_OVer Suspenso

    Mt fixe.... assim comparando, estás +/- com a performance do meu chiller (-35/40º com 15/20 litros)
    Tb uso um compressor 1/4hp mas com R134a



    Cumps
     
  4. oc_nightmare

    oc_nightmare Power Member

    danke ;)
    este compressor é de 1,25hp (1+1/4hp) :P
    o tubo capilar foi calculado pelo tecnico para um pulldown rapido, visto q aparentemente se usasse tubo capilar de 0,7 iria "estrafegar o compressor" :rolleyes:

    more newz soon :004:
     
  5. Lasac

    Lasac OC Legend

    Esse compressor numa cascata na 2ª stage é que rullava! :D

    Btw, good job! :)
     
  6. Lasac

    Lasac OC Legend

    ehehe o teu compressor é igual ao meu (Electrolux modelo ZEM GLY80AA), mto fixe.

    Deves ter tido uma trabalheira a calibrar isso para essas temps!

    Vocês andam-me a meter coisas na cabeça, -40ºc +/- com waterchiller's e temos a possibilidade de chillar mais coisas... gasta tb menos luz... ai ai se eu tivesse uns trocos...
     
  7. oc_nightmare

    oc_nightmare Power Member

  8. oc_nightmare

    oc_nightmare Power Member

    updatezito:
    mASO wb modado e isolado
    [​IMG]
    [​IMG]


    evap para o direct die k tou a iniciar :D
    [​IMG]
     

Partilhar esta Página