Viva,

tenho uma situação um tanto ou quanto estranha, tenho um sistema montado powerline em casa, onde fazia a partilha com a garagem que era o meu espaço de trabalho.

Por motivos de força maior (precisava de mais espaço) arrendei um espaço na mesma rua, como o WiFi não chegava aqui, por gozo, liguei um terminal powerline a ver se não funcionava, a coisa mais estranha foi o facto de haver sync e ter débitos aceitáveis 30Mbps down / 20Mbps upload.

Pensando para mim, "algo está errado aqui mas ainda melhor para mim". Mas... Hoje recebi a equipa da EDP no espaço, porque tinham de substituir o contador de disco por um digital. Fiz a questão do powerline, ao qual os técnicos nem perderam tempo a pensar no assunto.

Agora o que aconteceu foi, após troca do contador os débitos caíram a pique e a luz de sync por vezes fica intermitente.
Ao fazer reset ao terminal perde o sync e não volta a emparelhar. Levei o terminal a casa, fiz o emparelhamento e voltei ao espaço e sincroniza rapidamente, mas com os mesmos problemas de baixo débito, download por volta dos 2/3Mbps e o upload estranhamente mais rápido mas mesmo assim nos seus 10/11Mbps.

Aconselham a ligar para a EDP a expor esta situação a ver se o problema é do contador?
 
Viva,

tenho uma situação um tanto ou quanto estranha, tenho um sistema montado powerline em casa, onde fazia a partilha com a garagem que era o meu espaço de trabalho.

Garagem pertencente à mesma habitação com quadro elétrico?

Por motivos de força maior (precisava de mais espaço) arrendei um espaço na mesma rua, como o WiFi não chegava aqui, por gozo, liguei um terminal powerline a ver se não funcionava, a coisa mais estranha foi o facto de haver sync e ter débitos aceitáveis 30Mbps down / 20Mbps upload.

Estamos a falar de outra habitação / espaço com um quadro elétrico diferente da primeira habitação?

Pensando para mim, "algo está errado aqui mas ainda melhor para mim". Mas... Hoje recebi a equipa da EDP no espaço, porque tinham de substituir o contador de disco por um digital. Fiz a questão do powerline, ao qual os técnicos nem perderam tempo a pensar no assunto.

EDP - eletricidade
MEO / NOS / Vodafone / ISPs - telecomunicações.

Cada macaco no seu galho. Neste caso, nem EDP nem ISPs têm de pensar nos devices / setups que tens em casa.

Agora o que aconteceu foi, após troca do contador os débitos caíram a pique e a luz de sync por vezes fica intermitente.
Ao fazer reset ao terminal perde o sync e não volta a emparelhar. Levei o terminal a casa, fiz o emparelhamento e voltei ao espaço e sincroniza rapidamente, mas com os mesmos problemas de baixo débito, download por volta dos 2/3Mbps e o upload estranhamente mais rápido mas mesmo assim nos seus 10/11Mbps.

A ligação entre os terminais PLC devia estar a ser realizada por Wi-Fi e não pela rede elétrica...
Pelo que percebi do que escreveste, e dado que foi trocado um contador, estamos a falar de circuitos / quadros elétricos independentes.

Aconselham a ligar para a EDP a expor esta situação a ver se o problema é do contador?

Não te resolvem o problema porque a área deles não tem nada haver com o problema ;)

Cumps
 
A EDP não te vai resolver nada, tiveste sorte enquanto durou.
O espaço é muito longe e/ou tem linha de vista?

Viva,

Estou a uns 20/30m de casa, mas o poste parece ser o mesmo e estou a uns 5m dele.

A questão é que funcionava perfeitamente com o contador de disco, em casa também tenho um contador digital mas o modelo é diferente.
 
Garagem pertencente à mesma habitação com quadro elétrico?



Estamos a falar de outra habitação / espaço com um quadro elétrico diferente da primeira habitação?



EDP - eletricidade
MEO / NOS / Vodafone / ISPs - telecomunicações.

Cada macaco no seu galho. Neste caso, nem EDP nem ISPs têm de pensar nos devices / setups que tens em casa.



A ligação entre os terminais PLC devia estar a ser realizada por Wi-Fi e não pela rede elétrica...
Pelo que percebi do que escreveste, e dado que foi trocado um contador, estamos a falar de circuitos / quadros elétricos independentes.



Não te resolvem o problema porque a área deles não tem nada haver com o problema ;)

Cumps

Viva,
Os meus terminais Cisco PLE400 não têm WiFi.
Na garagem era o mesmo circuito.

No espaço que uso é um quadro diferente / outra habitação.
 
Viva,
Os meus terminais Cisco PLE400 não têm WiFi.
Na garagem era o mesmo circuito.

No espaço que uso é um quadro diferente / outra habitação.

Algo não está certo. Se o terminais não têm Wi-Fi e estamos a falar de circuitos elétricos totalmente diferentes como é que isso funcionava?! :cwm3:
As distâncias também não são muito grandes pelo que mencionaste, 20/30m, daí ter mencionado que isso estaria ligado era por Wi-Fi.

Cumps
 
Algo não está certo. Se o terminais não têm Wi-Fi e estamos a falar de circuitos elétricos totalmente diferentes como é que isso funcionava?! :cwm3:
As distâncias também não são muito grandes pelo que mencionaste, 20/30m, daí ter mencionado que isso estaria ligado era por Wi-Fi.

Cumps

Aliás eu só liguei no gozo sabendo que jamais iria funcionar.

O pior é que funciona e isso meteu-me a ler e a ler sobre como raio isso acontece. E até agora a resposta oficial é não pode funcionar.

A única coisa que há em comum é o poste.

Mas duvido que a edp venha cá trocar o contador... Mas não perco nada em tentar, tendo em conta esta situação, lol.
 
Uma vez que o sinal viaja pelos elétricos que estão todos interligados, podia funcionar.

Os novos contadores têm um PLC pra enviar as leituras em tempo real o que deve estar a interferir na ligação que anteriormente funcionava.

A solução é ires para uma solução Wi-Fi da Unifi, por exemplo.
 
Aliás eu só liguei no gozo sabendo que jamais iria funcionar.

O pior é que funciona e isso meteu-me a ler e a ler sobre como raio isso acontece. E até agora a resposta oficial é não pode funcionar.

A única coisa que há em comum é o poste.

Mas duvido que a edp venha cá trocar o contador... Mas não perco nada em tentar, tendo em conta esta situação, lol.

Ligaste e funcionou :D
Do conhecimento que tenho em tecnologia PLC, isso nunca ia funcionar sequer.

Liga, não perdes nada mas, muito dificilmente te vão trocar o contador.

Para solucionares o problema, tens soluções da Ubiquiti como o @Pedro82 referiu.

Cumps
 
Uma vez que o sinal viaja pelos elétricos que estão todos interligados, podia funcionar.

Os novos contadores têm um PLC pra enviar as leituras em tempo real o que deve estar a interferir na ligação que anteriormente funcionava.

A solução é ires para uma solução Wi-Fi da Unifi, por exemplo.

Certo, os técnicos disseram que o contador dava as leituras automaticamente assim que esteja disponível na zona.

Pode ser essa a interferência?

Provavelmente o meu contador de casa não tem essa opção e não deve fazer tanto ruído.
 